not sure what you mean ad
per pm kan ik je misschien in het nederlands helpen
Ik heb een growatt sph4000 omvormer en een 200ah zelfbouw accu met een seplos 200a bms. Als de accu vol is doordat er 1 cell over de 3,65v gaat schakeld de bms het laden uit. En zet meteen de soc op 100%. Dan krijg ik in de bms de melding intermitted power supply waiting. Op dat moment gebruikt de inverter de accu niet meer tot de accu sic onder de 96% komt. Maar omdat er geen stroom afgenomen wordt duurt dat wel 8 uur voordat de accu weer gebruikt wordt. Ook als de stroom uitvalt neemt de inverter het weggevallen net niet over. Dat doet hij wel bij een soc kleiner dan 96%. Als ik even, bij 100% soc, met de hand de soc lager maak dan 96% werkt alles perfect. De 16 cellen zijn bij 3,3v allemaal binnen 10mv verschil. Maar bij laden zijn er een paar cellen die al op 3,65v zijn terwijl sommige nog op 3,5v staan. Ik heb een actieve balancer gekocht maar het verschil boven zeg maar 3,5v kan 125mv zijn. Ik heb geprobeerd om de growatt inverter bij bv 90% soc te laten stoppen maardat krijg ik niet voor elkaar.
 
Ik heb een growatt sph4000 omvormer en een 200ah zelfbouw accu met een seplos 200a bms. Als de accu vol is doordat er 1 cell over de 3,65v gaat schakeld de bms het laden uit. En zet meteen de soc op 100%. Dan krijg ik in de bms de melding intermitted power supply waiting. Op dat moment gebruikt de inverter de accu niet meer tot de accu sic onder de 96% komt. Maar omdat er geen stroom afgenomen wordt duurt dat wel 8 uur voordat de accu weer gebruikt wordt. Ook als de stroom uitvalt neemt de inverter het weggevallen net niet over. Dat doet hij wel bij een soc kleiner dan 96%. Als ik even, bij 100% soc, met de hand de soc lager maak dan 96% werkt alles perfect. De 16 cellen zijn bij 3,3v allemaal binnen 10mv verschil. Maar bij laden zijn er een paar cellen die al op 3,65v zijn terwijl sommige nog op 3,5v staan. Ik heb een actieve balancer gekocht maar het verschil boven zeg maar 3,5v kan 125mv zijn. Ik heb geprobeerd om de growatt inverter bij bv 90% soc te laten stoppen maardat krijg ik niet voor elkaar.
heb je eerst de cellen ge top balanceerd ?
seplos berekend de 100% aan de hand van uitschakelen, zowel bij 3,54 ( top ) als 2,7 ( bottom )
het voltage zegt bij deze cellen niets over de state of charge.
het kan dus best zo zijn dat 1 cel 80% vol is bij 3.4, en de andere maar 55% .

advies is er dus eerst voor te zorgen dat alle cellen en vol zijn bij hetzelfde voltage.

top balancing heet dat, hoe je dat doet kun je terug vinden op deze site onder de resources
 
heb je eerst de cellen ge top balanceerd ?
seplos berekend de 100% aan de hand van uitschakelen, zowel bij 3,54 ( top ) als 2,7 ( bottom )
het voltage zegt bij deze cellen niets over de state of charge.
het kan dus best zo zijn dat 1 cel 80% vol is bij 3.4, en de andere maar 55% .

advies is er dus eerst voor te zorgen dat alle cellen en vol zijn bij hetzelfde voltage.

top balancing heet dat, hoe je dat doet kun je terug vinden op deze site onder de resources
dit staat dus volledig los van het functioneren van het bms, maar eerder aan het opbouwen van je baterypack en het niet volgen van de best pratices
 
heb je eerst de cellen ge top balanceerd ?
seplos berekend de 100% aan de hand van uitschakelen, zowel bij 3,54 ( top ) als 2,7 ( bottom )
het voltage zegt bij deze cellen niets over de state of charge.
het kan dus best zo zijn dat 1 cel 80% vol is bij 3.4, en de andere maar 55% .

advies is er dus eerst voor te zorgen dat alle cellen en vol zijn bij hetzelfde voltage.

top balancing heet dat, hoe je dat doet kun je terug vinden op deze site onder de resources
Ik heb alle cellen parallel gezet en toen geladen tot 3,65v.
 
en hierna de cellen in serie gezet, en eerst volledig ontladen zonder de zonnepanelen aangesloten tot het bms zichzelf uitschakelde ?
Klopt. Ik zal de cellen er nog een keer uithalen en het nog een keer doen. Ik had de cellen geladen tot 3,65v maar niet gewacht tot ze 0 amp trokken aan het einde trokken ze nog 1 amp.
 
Klopt. Ik zal de cellen er nog een keer uithalen en het nog een keer doen. Ik had de cellen geladen tot 3,65v maar niet gewacht tot ze 0 amp trokken aan het einde trokken ze nog 1 amp.
1 amp zou voldoende moeten zijn.
heb je hierna de cellen eerst volledig ontladen ?

als dat zo is, dan zou ik echt even naar de connectiviteit van je busbars en kabels kijken.
hitte is een goede indicatie dat er een probleem mee is.
wellicht kun je even een foto maken ?
 
1 amp zou voldoende moeten zijn.
heb je hierna de cellen eerst volledig ontladen ?

als dat zo is, dan zou ik echt even naar de connectiviteit van je busbars en kabels kijken.
hitte is een goede indicatie dat er een probleem mee is.
wellicht kun je even een foto maken ?
Met de aansluitingen was niets mis. Maar de eerste keer ontladen stopte de inverter bij 10%. pas bij de 2e keer ontladen kwam de bms in actie. Low voltage. Toen weer volledig geladen tot de bms weer in actie kwam . High voltage. Ik zal nog een keer de cellen top balanceren.
 
Met de aansluitingen was niets mis. Maar de eerste keer ontladen stopte de inverter bij 10%. pas bij de 2e keer ontladen kwam de bms in actie. Low voltage. Toen weer volledig geladen tot de bms weer in actie kwam . High voltage. Ik zal nog een keer de cellen top balanceren.
heb je de limieten van de growatt na gezien ?
je zou nooit willen dat het bms hoeft in te grijpen, dus de growatt zou eerder moeten stoppen, zowel bij het hoogste voltage , als het laagste.
heb je de comunicatie tussen het bms en growatt geconfigureerd ?
 
Ik kan in de growatt geen spanningen instellen. Wel bv ontladen tot 40% maar weer niet opladen tot bv 95%
 
Ik kan in de growatt geen spanningen instellen. Wel bv ontladen tot 40% maar weer niet opladen tot bv 95%
heeft je growatt en het bms de laatste firmware ?
ik weet dat seplos eind vorig jaar, begin van dit nieuwe firmware heeft uitgebracht om een aantal issues met growatts op te lossen
 
 
heeft je growatt en het bms de laatste firmware ?
ik weet dat seplos eind vorig jaar, begin van dit nieuwe firmware heeft uitgebracht om een aantal issues met growatts op te lossen
De seplos firmware moest ik vv want er was geen communicatie. De growatt is volgens ginverter.com de laatste. Growatt zegt het ligt aan seplos en seplos zegt het ligt aan growatt. Het bekende kastje naar de muur. Ik kan wel iets maken met de raspberry pi om de can signalen aan te passen maar dat kost weer veel tijd. Ik denk dat het probleem is dat de bms bij een te hoge cell spanning afschakeld en dan pas de soc op 100% zet. Ik denk dat als ze eerst de soc op 100% zetten en dan pas afschakelen er geen probleem is.
Ik zal de max cell spanning eens op 3,5v zetten in de bms. Ik zie veel mensen die het probleem hebben maar niemand heeft een oplossing
 
De seplos firmware moest ik vv want er was geen communicatie. De growatt is volgens ginverter.com de laatste. Growatt zegt het ligt aan seplos en seplos zegt het ligt aan growatt. Het bekende kastje naar de muur. Ik kan wel iets maken met de raspberry pi om de can signalen aan te passen maar dat kost weer veel tijd. Ik denk dat het probleem is dat de bms bij een te hoge cell spanning afschakeld en dan pas de soc op 100% zet. Ik denk dat als ze eerst de soc op 100% zetten en dan pas afschakelen er geen probleem is.
Ik zal de max cell spanning eens op 3,5v zetten in de bms. Ik zie veel mensen die het probleem hebben maar niemand heeft een oplossing
of je zet hem op 3.55 , dat is nog behoorlijk binnen de goede marges van de cellen, en je zou er vanuit kunnen gaan dat het profiel wat de growatt aanhoud op minder voltage staat afgesteld.
 
I'm having the same issue when the seplos register 100% charge the message on the seplos is power supply waiting.
This continue till the PV input is off or none existent and using power from the grid not from batteries.
Asked Link from seplos and said that is a setting in the Deye so the same story with Deye they say its seplos.
For me its not a big issue because my batteries get full by the end of the day when the sun is almost done.
Still would to know why this is happening.
 
of je zet hem op 3.55 , dat is nog behoorlijk binnen de goede marges van de cellen, en je zou er vanuit kunnen gaan dat het profiel wat de growatt aanhoud op minder voltage staat afgesteld.
Dat zal ik zaterdag eens proberen. Bedankt. Ik heb ook growatt een vraag gesteld in nederland maar hun antwoorden zijn vaak alleen om me aan het lijntje te houden. Willen serienr van de accu maar dat is er niet omdat die zelf gemaakt is. Seplos geeft goede service maar weet het ook niet en denkt aan de firmware van de growatt maar die kan ik nergens vinden en ook het update programma niet.
 
Dat zal ik zaterdag eens proberen. Bedankt. Ik heb ook growatt een vraag gesteld in nederland maar hun antwoorden zijn vaak alleen om me aan het lijntje te houden. Willen serienr van de accu maar dat is er niet omdat die zelf gemaakt is. Seplos geeft goede service maar weet het ook niet en denkt aan de firmware van de growatt maar die kan ik nergens vinden en ook het update programma niet.
probeer het..
is een work around, maar laat ons hopen dat het werkt
 