Ik heb een growatt sph4000 omvormer en een 200ah zelfbouw accu met een seplos 200a bms. Als de accu vol is doordat er 1 cell over de 3,65v gaat schakeld de bms het laden uit. En zet meteen de soc op 100%. Dan krijg ik in de bms de melding intermitted power supply waiting. Op dat moment gebruikt de inverter de accu niet meer tot de accu sic onder de 96% komt. Maar omdat er geen stroom afgenomen wordt duurt dat wel 8 uur voordat de accu weer gebruikt wordt. Ook als de stroom uitvalt neemt de inverter het weggevallen net niet over. Dat doet hij wel bij een soc kleiner dan 96%. Als ik even, bij 100% soc, met de hand de soc lager maak dan 96% werkt alles perfect. De 16 cellen zijn bij 3,3v allemaal binnen 10mv verschil. Maar bij laden zijn er een paar cellen die al op 3,65v zijn terwijl sommige nog op 3,5v staan. Ik heb een actieve balancer gekocht maar het verschil boven zeg maar 3,5v kan 125mv zijn. Ik heb geprobeerd om de growatt inverter bij bv 90% soc te laten stoppen maardat krijg ik niet voor elkaar.